网站首页收藏夹设为首页
标准文献 STANDARD DOCUMENT
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 标准文献 >> 详情内容

生活、消防系统中隔膜式气压罐总容积计算公式

时间:2012-11-13 来源:浙江扬子江泵业有限公司

消防系统中隔膜式气压罐的贮水容积、稳压水容积、缓冲水容积计算选型。

1、 生活、生产气压给水系统中所需要的气压罐调节容积可按下式计算:
  q b
Vx=β·C----------
    4nmax
   式中Vx——罐内水的调节容积(m3)
     β——容积附加系数,隔膜式气压水罐采用1.05。
     qb——水泵出水量(m3/s),当罐内为平均压力时,wjenrge水泵出水量不应该小于罐网大大小时流量的1.2倍;
    4nmax——水泵在一小时内启动次数,宜采用6~8次;
    c ——安全系数,宜采用1.0~1.5次
工作水泵的计算流量qb应当是工作泵组中大一台水泵在h=(p1+p2)/2时的流量,且该值应在水泵曲线的高效范围内。 


2、消防系统中隔膜式气压罐的贮水容积、稳压水容积、缓冲水容积计算选型。
消防稳压系统中隔膜式气压罐的总容积可按下式计算:
  V=βVxf/(1-αb)
式中 V——消防气压罐总容积(m3)
   Vxf——消防水总容积,等于消防贮水容积、稳压水容积、缓冲水容积之和(m3)
   β——气压罐的容积系数,隔膜式气压罐宜为1.05   
   α——工作压力比,宜在0.5~0.9范围内取值。
   气压罐贮水容积和稳压水容积应满足消防给水的要求。消火栓给水系统中消防气压罐贮水容积不得少于300L。自动喷水灭火系统中消防气压罐贮水容积不得少于150L。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防气压罐,贮水容积不得少于450L,稳压水容积不得少于50L。低工作压力p1,应保证不利处消火栓水枪的充实水柱或自动喷水灭火喷头所需水压的要求。缓冲水容积下限水位压力ps1与贮水容积上限水位压力p2的压差△p,一般可取0.05Mpa。稳压水容积上,下水位的压力差△ps应不小于0.05Mpa。

感谢您访问我们扬子江泵业的网站www.yzj.cc,如有任何水泵疑问我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

产品导购